您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    幕墙工程中隐蔽部位的轴线需要与划分的检验批部位一致吗
    问题分类:幕墙技术   浏览:1817  发布时间:2011-12-19 10:53:56
    就是说是一个隐蔽一个检验批吗  还是可以几个隐蔽可以对应一个检验批
    回答问题
    回答 共2条回答

    游客
    当然要啊,一个隐蔽对应一个检验批。
    回答:2011-12-19 10:54:04

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    为了后期资料整理归档,尽量隐蔽对应检验批。但预埋是根据浇筑混凝土前验收的,只能根据验收需要进行。

    回答:2018-6-12 17:06:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励