您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    施工管理问题
    问题分类:工程管理   浏览:1606  发布时间:2013-2-17 10:10:02
    总包预留门窗洞口偏差较大时,做为门窗施工方,应如何处理?
    回答问题
    回答 共7条回答

    杨木俞[专家]
    回答问题:23个
    点此咨询
    测量所有的窗型,报工地施工方,由总包方定尺寸,再由门窗施工方施工
    回答:2013-2-20 18:52:48

    米先生[专家]
    回答问题:40个
    点此咨询
    预留洞口偏大,需看是否超出标准,一般在30mm以内都没有问题,总包可以处理,另看洞口四周的处理方式,如石材等需要门窗预留缝隙比较大的情况,需将实际情况报总包项目经理,由项目经理及现场技术负责人共同确定处理方式,或加大门窗加工尺寸,或者施工处理洞口,
    回答:2013-3-1 10:32:15

    游客
    在土建方预留门窗洞口偏差较大的情况时常发生,若不影响门窗本身的设计大样、使用功能或其通风量的话,可以按现场尺寸施工;若影响到门窗本身的设计大样、使用功能或其通风量的话,须通知现场施工员进行复核尺寸,确认后须出具设计变更到甲方确认后再按设计变更施工,影响到价款的调整可日后作为签证依据。
    回答:2013-3-3 11:19:24

    杨先生[专家]
    回答问题:22个
    点此咨询
    呵呵,这个问题简单也复杂,必须复核统计土建预留的门窗洞口尺寸,对比设计门窗尺寸偏差,形成统计数据上报土建、监理、甲方,各方研究确认最终门窗的加工尺寸,偏差过大的需要协调土建单位予以配合满足门窗洞口安装要求,总包收取了配合费用的一般会配合的。
    回答:2013-3-19 1:57:13

    闫先生[专家]
    回答问题:57个
    点此咨询
    必须复核统计土建预留的门窗洞口尺寸,对比设计门窗尺寸偏差,形成统计数据上报土建、监理、甲方,各方研究确认最终门窗的加工尺寸,偏差过大的需要协调土建单位予以配合满足门窗洞口安装要求,总包收取了配合费用的一般会配合的。
    回答:2013-7-15 19:39:43

    李烈平[专家]
    回答问题:3个
    点此咨询

    在土建方预留门窗洞口偏差较大的情况时,第一要通过文字形式与总包、监理、甲方进行协调,有可能还要设计院参加。在符合国家质量及安全的施工前提下做出各方统一的解决方案。没有得到确认解决之前是不允许进行门窗施工的,不安要求进行强力施工的后果是以后整个工程涉及的问题将会由门窗施工单位承担。

    回答:2014-5-6 19:00:40
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    赵群峰
    回答问题:26个
    点此咨询

    把问题找出来,出具详细单据找甲方监理总包协商。

    回答:2014-12-19 13:52:50