您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    问一个有关双面胶条的问题
    问题分类:幕墙技术   浏览:2069  发布时间:2012-8-17 15:30:12
    有个高层的玻璃幕墙工程,副框截面原来是25mm宽的,定料时写错了代号,发过来的料只有20mm,结构胶宽度是16mm,这样双面胶条只有4mm了,不知有没有什么问题?
    回答问题
    回答 共10条回答

    游客
    双面贴只是临时固定用的,对幕墙结构没有影响
    回答:2012-8-17 15:30:34

    易元明[专家]
    回答问题:7个
    点此咨询
    这样问题不大,双面胶只起到固定玻璃,预防结构胶在打胶过程中溢出玻璃用的,如果玻璃上有装饰条,那就完全没有问题,如是隐框幕墙,就考虑对外观有没有影响,如没有就没有什么问题啦!
    回答:2012-9-16 20:08:17

    游客
    没有问题
    回答:2012-10-14 14:04:10

    游客
    有问题,如果是隐框幕墙粘胶宽度不够
    回答:2012-12-14 12:47:34

    李先生
    回答问题:1个
    点此咨询
    有问题 双面胶条 最大的功能是定位 这样宽高比过大 容易侧翻并且压缩率会过高导致版面成型精度有问题 最好更换
    回答:2013-1-3 15:22:17

    易元明[专家]
    回答问题:7个
    点此咨询
    4MM的双面胶是小了点,不过双面胶的作用只是用来托住玻璃,挡住结构,还要看看你的玻璃有多大,是中空的还是单玻,4MM的双面胶能否承受玻璃的重量,如果可以就没有问题。
    回答:2013-4-26 15:35:15

    闫先生[专家]
    回答问题:57个
    点此咨询
    明框没有问题,如果是隐框幕墙粘胶宽度不够。
    回答:2013-7-15 20:11:46

    赵群峰
    回答问题:26个
    点此咨询

    可以找设计计算一下,拉力够久可以施工。


    回答:2014-12-19 11:34:24

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    建议如果能更换附框最好还是更换为好,这样粘接施工容易,方便。性价比高。如不更换也可用不过施工时注意以下几点;1正常安装后附框和幕墙的框格内口是平齐的,因为附框小了5毫米所以粘接时四边都要向里缩2.5毫米。2结构胶要求宽度是16毫米,双面贴只剩下4毫米,粘接时附框容易倾斜,侧倒;这时就要用双面贴在玻璃和附框间打点,起支撑和稳固作用,然后再打结构胶,不会影响强度。

    回答:2015-8-11 14:19:48
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    补充;3因附框内缩,双压板有可能压不住附框,因此需用单压板,且打眼时要偏中。

    回答:2015-8-11 14:39:16
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励