    关于铝合金门窗中梃问题
    问题分类:门窗技术   浏览:2281  发布时间:2020-7-1 22:31:16
    一个尺寸比较大的平开窗(例如1300*3400,横向两个分隔均分,竖向三个分隔均分),中梃横通长省料,中梃竖通长费料,两种情况下通长的中梃均采用加强中梃,其余非通长中梃采用普通中梃,如果中梃做成两条加强中梃横通长,竖向普通中梃截断三节连接横向中梃和顶底框,这种省料的做法是否可靠?这种情况计算受力模型中中梃高度长度和左右分隔该如何取值?
    回答问题
    回答 共3条回答

    王先生[专家]
    回答问题:19个
    点此咨询
    竖通横断
    回答:2020-7-4 8:57:04

    米先生[专家]
    回答问题:40个
    点此咨询
    如果横向为1300,竖向为3400,这样的窗型,如果是想省料,又能够通过抗风压计算,那么横向通长,竖向断开,全部采用普通中梃即可,这样的分格,抗风压计算可以通过。因为风压模型在你横通长时和竖向通长是不同的。
    回答:2020-7-24 16:32:48
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈曙
    回答问题:11个
    点此咨询
    横向1300竖向3400,个人感觉疏通横断的好,上下小点的固定,中间大点不影响视线
    回答:2020-12-11 16:48:07