    幕墙设计上一块玻璃不应跨两个防火分区,必须跨越时怎么办?
    问题分类:幕墙技术   浏览:5968  发布时间:2011-12-1 9:24:58
    幕墙设计上一块玻璃不应跨两个防火分区,必须跨越时怎么办?比如点玻幕墙,吊挂玻璃幕墙。
    回答问题
    回答 共3条回答

    王先生[专家]
    回答问题:19个
    点此咨询
    做防火玻璃
    回答:2011-12-1 19:09:53

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    是的;玻璃幕墙设计通常是不允许一块玻璃跨越两个防火层的;你说的情况如果是镀膜或彩釉玻璃可在两个防火层用防火岩棉和防火铁皮做成防火箱;玻璃内侧和防火箱留有一定间隙以防玻璃热涨和震动引起的噪音。最后用防火胶密封防火箱和玻璃;如果是透明玻璃的话玻璃在防火位置贴上彩色玻璃贴膜,目的是起到墙体和防火箱的遮蔽作用,增加美感。然后和上述方法一样做好防火层。

    回答:2015-5-22 13:09:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    一、用防火玻璃,这样会增加很大一部分的成本。

    二、做防火隔断,把防火层的位置强行移动。

    回答:2016-1-22 13:58:48