您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    50平开窗扇排水孔问题
    问题分类:门窗技术   浏览:8318  发布时间:2012-5-4 9:53:21
    请教一下,做普通50平开窗,窗扇内外都是打玻璃胶的,扇要不要设置排水孔?
    回答问题
    回答 共11条回答

    游客
    没这个必要吧,只要玻璃胶打好就没事了。
    回答:2012-5-4 9:53:31

    游客
    回答:2012-5-4 18:35:58

    沈先生[专家]
    回答问题:110个
    点此咨询
    必须要的,可以设在窗扇边角处
    回答:2012-5-5 18:05:54

    吕工
    回答问题:1个
    点此咨询
    不需要普通50窗扇是不需要排水的
    回答:2013-2-19 20:59:46

    易春[专家]
    回答问题:13个
    点此咨询
    扇上是不做排水孔的,都做在外框上,这个主要看你是内开还是外开,如果是做内开窗,室外窗都需要安装阻水条并设置排水孔!
    回答:2013-4-23 15:56:10

    杨光明[专家]
    回答问题:9个
    点此咨询
    扇上不设排水孔,你讲的可能是等压孔。如是断桥系列的建议扇上不要开孔,以免破坏断桥层。
    回答:2013-4-28 15:28:37

    先生[专家]
    回答问题:13个
    点此咨询
    要的。
    回答:2013-8-14 13:34:26

    游客

    不用

    回答:2014-4-18 10:53:46

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    需要,不论是外开还是内开扇都需要开排水孔,这是设计规范要求,不仅要开排水孔还需要开气压平衡孔。主要是为了,胶没打好或者是胶老化,胶条老化,雨水沿着玻璃面板进入型材,从而从型材内面的压线或者组角处流入室内,影响窗扇防雨水功能。

    回答:2015-8-10 15:33:25
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

          打胶的扇,不需要排水孔,原因:扇在车间水平放置打胶,不存在流胶或边角胶量不均匀,几乎不存在漏水问题,工人没必要省胶,厂内又拿不走(工地打胶就不然了,求快,“多快好省”嘛,省下就是自己的福利,有的地方没纸片厚);

           塞胶条的,不管内外开,需要打排水孔,室内外看不到孔,不用排水槽盖

           

    回答:2019-5-6 23:33:55
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    标注没改,应标“排水孔”

    回答:2019-5-6 23:37:29