    关于玻璃面板的许用面积的疑问
    问题分类:幕墙技术   浏览:5493  发布时间:2012-5-4 9:42:04
    在JGJ113-2009中7.1.1规定:安全玻璃的最大许用面积为:钢化玻璃 12mm  9.0平米  夹层玻璃 13.52mm  8.0平米
    但JGJ102-2003中没有关于玻璃最大许用面积的规定
    同时::JGJ102-2003条文说明2  术语  符号  3.指出:“根据与现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的协调意见,《玻璃幕墙工程技术规范》的应用范围主要是垂直玻璃幕墙以及水平面夹角在75度和90度之间的斜玻璃幕墙。水平面夹角在0度和75度之间的各种玻璃幕墙(包括一般意义上的采光顶)属于行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的管理范围 。”《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113不适用于75度和90度之间建筑幕墙。 
    那么玻璃面板的许用面积有没有限制要求呢?
    这个改如何控制?
    回答问题
    回答 共1条回答

    潘有槽[专家]
    回答问题:24个
    点此咨询
    玻璃的最大面积首先要符合结构计算要求,其次参考相关规范要求符合限值要求!!!!!!
    回答:2012-5-11 15:51:35