    幕墙计算时受力模型选用问题
    问题分类:幕墙技术   浏览:810  发布时间:2019-9-25 15:09:45
    打个比方,一栋30层的玻璃幕墙,立柱支座采用以下两种与主体的连接设计:1、每层层间结构梁处设计两个连接支座,仅底部单支座;2、每层层间只设计一个连接支座,底部单支座。对于这两种类型的连接,首先说第1种,除了底部是双跨梁,其余楼层的都是多跨一次连续超静定梁?对于第2种,顶底都是单跨简支梁,中间的是静定连续梁?请问各位懂结构受力计算的大能,我的理解是否正确?如果有误,这两种情况正确的受力模型分别是什么?
    回答问题
    回答 共2条回答

    张先生
    回答问题:6个
    点此咨询

    双跨梁为一次静定力结构,根据荷载叠加原理可用两种模型计算,单跨按简支梁模型计算,连续梁理论在幕墙立柱的运用上有缺陷,因为套芯和上下立柱腔体之间是有间隙的,不能有效传递弯矩。

    回答:2019-10-17 8:35:57
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    本处幕墙立柱按简支梁力学模型进行设计计算,受力模型如下:

     

    §31.立柱型材选材计算


    回答:2019-11-14 22:12:49