您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    铝膜企口门窗做法
    问题分类:门窗技术   浏览:2144  发布时间:2019-8-29 15:52:09
    门窗四周都有铝膜一次成型的混凝土企口,混凝土企口尺寸室内外高低差20mm(企口内高外低),除了填塞钢附框有什么比较好的节点构造做法?集思广益???
    回答问题
    回答 共4条回答

    潘雨泉
    回答问题:19个
    点此咨询

    我们做时代的广东项目用的是拱桥形状的定制固定片

    回答:2019-9-16 21:37:08
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    施先生
    回答问题:7个
    点此咨询

    上面游客的这一条是本人所发

    1、因铝膜板最近几年才逐步推广开来,门窗厂还没有开发安装这类窗口的相关辅材。暂时可用塑料斜角玻璃垫片垫实窗框下部内外高低差受力点防止装上玻璃负重受力不均使窗框变形

    2、用塑料斜角玻璃垫片垫实窗框其它不受重力三面,垫的位置要紧邻固定件位置,防止固定时受拉力致使边框弯曲

    3、然后填充砂浆或打发泡和防水胶水

    4、工程便捷方法是为防止框脱落,摆正框,先固定上部一点,然后对着固定点打点发泡临时固定,继续安装其它窗框,等一个小时左右再返身回来垫实受力点固定(斜角垫片插入已干固或接近干了的发泡胶内可防止垫片滑落)

    5、根据落差高度用不锈钢或镀锌铁板折成  L 型不等角用于塞缝,塞缝时最好在 L就 角内摸上砂浆,这样框与墙壁的接点即密实又牢固

    你可以做下实验,看哪种办法适合你工地现场作业条件,希望对你有所帮助

    回答:2019-9-27 18:34:12
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    施先生
    回答问题:81个
    点此咨询

            因铝膜板最近几年才逐步推广开来,多数门窗厂的安装队包括土建施工技术人员还没有弄清门窗框与企口安装节点安装位置处理办法

          首先弄清楚窗框安装位置,即窗框向外探出企口落差位置多少,窗框不能超出企口落差位置过多,以探出企口落差位置10mm-15mm为宜,过多会降低窗框与墙体连接强度,尤其采用膨胀栓固定的方式,冲击钻打安装膨胀栓孔会使边沿开裂

         因南北方建筑主体外墙施工工艺和所使用的材料不同,南方没有外墙没有做保温板粘贴的,以你所描述的20mm的落差,在窗框所探出企口落差位置10-15mm处填充发泡外敷防水胶即可

        北方建筑外墙多粘贴有保温板,企口落差会根据所设计使用的保温板厚度来做

    门窗口企口的设计是为解决门窗渗水问题、因局部密闭不严使窗框结露的问题及建筑墙体外饰面所用材料门窗收口出现的其它技术性问题

    你首先及时与土建施工员做技术沟通,阐明安装技术标准规范,以免影响土建施工方在订购外墙装饰材料的定尺数据,如窗口所使用理石板、外墙砖的规格,如果没有及时沟通土建方就会在保障自己利益不受损的情况下不愿意调整,门窗厂技术员要及时与土建施工方协商,做技术相互交底,以减少不必要的麻烦

        



    回答:2019-9-28 13:04:53
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    吴先生
    回答问题:1个
    点此咨询
    用几字码固定
    回答:2019-12-13 21:55:48