您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    刘洪涛
    门窗标高低于900的玻璃需要钢化
    问题分类:门窗技术   浏览:410  发布时间:2018-12-3 9:59:40
    门窗标高900需要钢化出于哪个规范  您回答没有  在JGJ214-2010 和DB11/1028-2013中体现的都是最终装饰面500
    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共2条回答

    陈立林
    回答问题:3个
    点此咨询

    目前各省建筑工程标准有些出入,比如浙江省建筑工程标准

    (DB33/1064-2009)4.4.4规定:

    回答:2019-1-17 9:00:05
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励

    赵先生[专家]
    回答问题:51个
    点此咨询

    一般来说,落地窗会齐护栏横杆设一道横梃,横梃高度不仅会有900mm,更可能达到1200mm,但是,横梃下方的玻璃需双片钢化,因为其符合如下条款规定:


    2003年发改委,建设部等四部委联合发布的《建筑安全玻璃管理规定》

    第六条 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:

    (十一)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。

    回答:2019-2-23 12:26:25
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励