    刘洪涛
    门窗标高低于900的玻璃需要钢化
    问题分类:门窗技术   浏览:232  发布时间:2018-12-3 9:59:40
    门窗标高900需要钢化出于哪个规范  您回答没有  在JGJ214-2010 和DB11/1028-2013中体现的都是最终装饰面500
    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共1条回答

    陈立林
    回答问题:3个
    点此咨询

    目前各省建筑工程标准有些出入,比如浙江省建筑工程标准

    (DB33/1064-2009)4.4.4规定:

    回答:2019-1-17 9:00:05