您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    包先生
    140#铝合金玻璃幕墙,楼层标高3900mm,普通6+12+6mm中空钢化玻璃,需要铝合金立柱内衬插钢管吗?
    问题分类:幕墙技术   浏览:1599  发布时间:2018-8-30 12:17:45

    140#铝合金玻璃幕墙,楼层标高3900mm,普通6+12+6mm中空钢化玻璃,需要铝合金立柱内衬插钢管吗?

    回答问题
    回答 共7条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    根据当地的风压,防震烈度取值,属于哪类地区,再根据标高和分格进行强度计算而得出结果!

    回答:2018-9-1 10:48:20
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王超
    回答问题:32个
    点此咨询
    这个工程应该有咨询公司,咨询公司出的图纸是经过计算的,不要随意的改动图纸,回头一个不按图施工不是要搞死人了
    回答:2018-9-8 19:09:51

    张先生
    回答问题:3个
    点此咨询
    根据我的实际经验140断面的龙骨的强度不够,需要加钢套芯
    回答:2018-9-21 21:37:15
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    尹工
    回答问题:1个
    点此咨询

    应该不用最多是双跨吧

    回答:2018-10-14 21:25:47

    林观茂
    回答问题:3个
    点此咨询

    有台风地区的情况下,为了有效阻抗风压,楼层高度大于3500的情况下,设计院都会在铝合金立主内加插钢管

    回答:2019-3-30 13:41:04
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    先不用算,凭经验,各家铝材厂现有的大截面立柱,能满足3900单跨,没必要加钢衬,部分沿海地区都没问题


    回答:2019-5-1 8:50:13

    宋正军
    回答问题:15个
    点此咨询
    你是单支跨,还是双支跨?这个是有关系的
    回答:2020-10-16 11:58:47