    断桥铝窗漏水问题
    问题分类:门窗技术   浏览:1441  发布时间:2018-7-15 16:38:25
    断桥铝下固定窗 ,在下固定压线与框之间漏水请大神指点下
    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    有一定经验的固定窗压线一般朝室内安装,如果装室外渗水和安全性防盗隐患大:

    回答:2018-7-16 10:37:41

    游客

    有一定经验的固定窗压线一般朝室内安装,如果装室外渗水隐患和安全性防坠防盗隐患大,渗水原因:

    一、胶水与型材表面不相容,正反风压和雨水造成胶水脱落-必须更换相容的胶水或基层涂底漆后再打胶;

    二、打胶前卫生未清理干净,拼接处缝大正反风压造成裂缝-重新清理打胶。

    三、使用的胶水为劣质、非门窗专用中性密封胶防紫外线不强,或者过期产品-使用有效期内的门窗中性密封胶或者中性耐候胶。

    四、压线与框不配套,间隙过大-更换配套密实的压线。

    回答:2018-7-16 10:46:20

    李先生
    回答问题:3个
    点此咨询

    窗角缝打上防水胶或组角胶。

    回答:2018-7-19 4:01:02

    刘俊岩
    回答问题:2个
    点此咨询
    在安装时,把扇叶子的中柱两段用密封胶处理!这样水就不会从固定玻璃处流出!希望能帮您解决!
    回答:2018-7-23 10:37:36
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王章侠
    回答问题:5个
    点此咨询

    如果不是拼樘窗的话就肯定有至少一根以上横中挺,如果是中挺两个端面没有做好防水的话会往下固定渗水,待水量达到一定的量就会在压线与框之间的缝隙流出。解决办法在中挺再端打上防水密封胶,如果压线内装的话在室外框面下部开排水孔让水流出。但为了抗风压的话建议增加通气孔。

    回答:2018-8-23 16:29:52
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    除了组角胶组框密封外,固定框阴角也要打胶,做两道密封,排水孔必须有

    回答:2019-4-29 23:52:18