    关于以地面为准900以下玻璃需要做钢化
    问题分类:门窗技术   浏览:1378  发布时间:2018-4-13 21:37:56
    老师你好,在一个回答里看到您的“以地面为准900以下玻璃需要做钢化”的描述,请问该条出自哪个规范,诚心请教
    回答问题
    回答 共2条回答

    王超
    回答问题:32个
    点此咨询

    1、塑料门窗工程技术规程,《J103-2008》

    2、天津地标《DB29-164-2010》

    3、JGJ 214-2010 铝合金门窗工程技术规范要求小于500mm需要钢化


    回答:2018-4-21 15:54:13
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王先生
    回答问题:2个
    点此咨询
    记得是安全玻璃,但安全玻璃是否包含钢化,这需要了解清楚。
    回答:2018-11-5 10:51:49