    900以下玻璃全部钢化,铝合金门窗标准里面有这一条吗?
    问题分类:门窗技术   浏览:6208  发布时间:2017-8-30 10:47:27
    以地面为准900以下玻璃全部钢化,铝合金门窗标准里面有这一条吗?
    回答问题
    回答 共6条回答

    谭建军
    回答问题:1个
    点此咨询
    回答:2017-8-31 0:29:10

    徐大钟
    回答问题:14个
    点此咨询

    安全玻璃技术规范上有,面积大于1.5平米需要玻璃钢化,同时玻璃与装饰面小于500同样便用钢化玻璃,以地面为准900以下玻璃需要做钢化,如不做钢化玻璃的话消防验收也通不过啊,900以下属于安全玻璃范围之内,所以必须使用钢化玻璃。

    回答:2017-8-31 18:21:44
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    良乡赵工[专家]
    回答问题:54个
    点此咨询

    出自2003年发改委,建设部等四部委联合发布的《建筑安全玻璃管理规定》

    其中规定:

    第六条 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:

      (一)7层及7层以上建筑物外开窗;

      (二)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;

      (三)幕墙(全玻幕除外);

      (四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;

      (五)观光电梯及其外围护;

      (六)室内隔断、浴室围护和屏风;

      (七)楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板;

      (八)用于承受行人行走的地面板;

      (九)水族馆和游泳池的观察窗、观察孔;

      (十)公共建筑物的出入口、门厅等部位;

      (十一)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。


    回答:2017-9-4 10:16:59
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    吴海滨
    回答问题:4个
    点此咨询

    有这条,但是并不是地面   是最终装饰面   

    回答:2017-9-17 16:58:44
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    李秀义
    回答问题:2个
    点此咨询

    距离最终装饰面小于500的落地窗、门均使用安全玻璃;距离室外地面小于等于900的外窗使用安全玻璃

    回答:2017-10-15 9:51:28

    张佳
    回答问题:3个
    点此咨询

    有,2、3楼的答案很全面

    回答:2018-4-10 8:23:20