    关于飘窗底部玻璃是否钢化问题
    问题分类:门窗技术   浏览:8706  发布时间:2017-4-5 9:35:05

    如何正确理解“玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗”玻璃钢化问题?

    当飘窗台的高度小于500时,底部玻璃肯定是需要钢化的;那么当飘窗台高度大于等于500时,该如何定义最终装饰面?是以飘窗台的高度为装饰面还是地面?具体是引自哪条规范中?

    回答问题
    回答 共8条回答

    黄勇强
    回答问题:3个
    点此咨询

    以后期装饰面为准

    回答:2017-4-6 8:20:44

    游客

    建筑中的主要装饰面有-----吊顶、墙面、地板。这里所说的最终装饰面为地板即(楼板装饰面),飘窗的窗台严格来说不为装饰面。

    回答:2017-4-11 18:17:53

    米先生[专家]
    回答问题:40个
    点此咨询

    以上两位说的都对,但是按照现在的家居做法,现在对安全性能的要求,可上人的飘窗台面,下固定最好做钢化玻璃。会增加成本,但是我相信,如果和甲方,业主说明了,都会认这个成本的。

    回答:2017-4-23 11:13:33
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    丁文昌
    回答问题:6个
    点此咨询

    第六条 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:

      (一)7层及7层以上建筑物外开窗;

      (二)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;

      (三)幕墙(全玻幕除外);

      (四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;

      (五)观光电梯及其外围护;

      (六)室内隔断、浴室围护和屏风;

      (七)楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板;

      (八)用于承受行人行走的地面板;

      (九)水族馆和游泳池的观察窗、观察孔;

      (十)公共建筑物的出入口、门厅等部位;

      (十一)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。


    回答:2017-4-26 9:55:20
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    罗军
    回答问题:7个
    点此咨询

    应该没有具体的规范,这样看你怎么理解

    回答:2017-5-4 8:14:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张佳
    回答问题:3个
    点此咨询

    以地面为准900mm以下全部钢化,单片面积超过1.5平米需钢化

    回答:2017-5-5 10:43:05
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    郭和平
    回答问题:12个
    点此咨询

    规范在7层以上必须全部要钢化,7层以下不用

    回答:2017-5-26 6:41:39
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    好多飘窗,室内窗台是开敞台面,里外宽度达到600以上,属于能上人的平台,顶窗台的下亮子,也要钢化,这个窗台,也可以理解为“最终装饰面”(100mm左右宽度的窗台应该不能算最终装饰面)

    回答:2019-5-11 0:38:00