您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    李猛
    背栓石材幕墙可以现场打孔施工吗?
    问题分类:幕墙技术   浏览:5721  发布时间:2016-12-20 9:47:23

    背栓石材幕墙背栓的打孔要求及是否可以在工地现场施工打孔?

    回答问题
    回答 共10条回答

    游客

    1、石材在打孔之前要对板块的规格、种类、表面处理方式等进行复验, 合格的石材才可以打孔。石材背栓孔应在专用的机床上进行,不能采用 4 手提式打孔机打孔。打孔的原理如下图所示。 背栓孔的质量应符合以下要求。 孔位±0.5mm、 孔距±0.5mm、孔位与孔距偏差之和不大于±0.1mm +0.4mm 孔深 -0.1mm +0.2mm 孔径 0 底部扩孔直径+0.3mm、-0.1mm 孔底裂纹宽度不得大于 1μm 背栓孔距板边不宜小于板厚的3倍及不小于100mm,不得大于1/5边长及 200mm。孔深不得大于板厚的2/3.底部宜保留厚度不小于8mm。

    2、可以在工地现场打孔的。

    回答:2016-12-21 12:33:36

    游客

    可以啊

    回答:2016-12-23 15:18:11

    游客

    可以,18638680520,邹

    回答:2016-12-23 15:18:32

    沈先生[专家]
    回答问题:110个
    点此咨询

    回答:2016-12-27 10:24:46
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    沈先生[专家]
    回答问题:110个
    点此咨询

    回答:2016-12-27 10:30:03

    孙海江
    回答问题:8个
    点此咨询

    最好是在加工厂加工打孔,因为需要专业的打孔机床,前提是要把规格,及胶逢合理的计算精准,可前期在施工现场做个石材幕墙的样板,被栓石材只有打孔准确,和石材规格的误差率小,及现场框架的误差小,安装起来效率比较高


    回答:2017-1-19 11:42:38
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    乔文亮
    回答问题:4个
    点此咨询

    可以,但必须保证表面处理,打完孔对表面处理进行复检

    回答:2017-2-7 13:45:55

    楼全根
    回答问题:2个
    点此咨询

    可以打的, 有场地只要把专用打背栓孔的机器运到现场

    回答:2017-2-27 20:05:55

    罗衍尊
    回答问题:5个
    点此咨询

    只要你打孔设备 现场打孔也可以有设备

    回答:2017-4-24 8:42:40

    王新周
    回答问题:8个
    点此咨询

    最理想的就是在现场根据现场实际情况开孔要好点,安装出来的效果也好,也可降低耗材而减少成本。

    回答:2017-8-4 0:11:13