您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    莊工
    有没有国家规范:高层不能使用推拉窗?
    问题分类:门窗技术   浏览:30662  发布时间:2016-12-5 17:12:42

    高层建筑是否有国家规范不能设计使用推拉窗?

    回答问题
    回答 共11条回答

    李永冬[专家]
    回答问题:43个
    点此咨询

    推拉窗可以使用的。

    回答:2016-12-7 11:15:38

    良乡赵工[专家]
    回答问题:54个
    点此咨询

    无国家规范要求不许用推拉窗。


    但是推拉窗易脱落,密封性保温性差,这两点导致不少地区,特别是一线城市限制或淘汰了高层住宅使用推拉窗。

    回答:2016-12-9 9:46:58
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许锐
    回答问题:1个
    点此咨询

    没有规定高层不能使用推拉窗

    回答:2017-1-3 19:08:10


    回答问题:3个
    点此咨询

    没有国家规范规定不能用,但一般来说推拉窗气密性、水密性比较差,大风天气容易漏风严重的还有呜呜的响声,好一点的开发商基本选用内开窗为主。

    回答:2017-1-4 19:07:38
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    孟金刚
    回答问题:4个
    点此咨询

    只规定推拉窗必须要有防脱落装置,性能符合设计要求

    回答:2017-1-6 4:47:04

    陈明达
    回答问题:25个
    点此咨询

    应该没有,我们就做过,但地方上有一定自己的要求

    回答:2017-2-5 13:57:19

    来建立
    回答问题:2个
    点此咨询

      国家建委不提倡用推拉窗,前几年说要取消,但是后来不了了之了 

    回答:2017-2-26 21:01:07

    曹雨雷
    回答问题:1个
    点此咨询

    国家标准  1至6层可全推拉   6至12层推拉窗可占门窗百分之五十,单扇面积不得大于0.7平方     12至18层推拉窗可占百分之二十    单扇面积不得大于0.5平方     20层以上不得安装推拉窗

    回答:2017-3-2 11:17:51
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    尹逊广
    回答问题:12个
    点此咨询

    国家没有说不能用

    回答:2017-6-30 22:14:28

    尹逊广
    回答问题:12个
    点此咨询

    但是,密封不好,高层打扫卫生时容易掉扇,已经有过很多案例,慎用。

    回答:2017-6-30 22:15:22

    黄静思
    回答问题:1个
    点此咨询

    推拉门、窗无法达到JGJ26-2010《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准

    》中7层以上门窗气密性不低于6级的要求。就算有些特殊的推拉门窗用的是胶条密封,能暂时达到要求,但由于使用过程中胶条与轨道的摩擦也会很快无法达到密封要求,更会影响使用。

    回答:2019-1-23 10:53:42
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励