您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    李建平
    M16*190的化学锚栓拉拔试验应该拉多少?无设计值时
    问题分类:幕墙技术   浏览:35802  发布时间:2016-11-19 8:15:59

    M16*190的化学锚栓拉拔试验应该拉多少?无设计值时

    回答问题
    回答 共9条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    按照幕墙强度计算书中预埋件中单个钢筋法向抗拉力值的两倍取值!

    回答:2016-11-27 21:14:34
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    甘霖
    回答问题:11个
    点此咨询

    M16*190化学螺栓极限拉拔是65KN~90KN,每个厂都不一样,看质检报告。标准强度需要设计值参考。

    回答:2016-12-10 21:08:48

    WELL,WEI
    回答问题:7个
    点此咨询

    找设计院要设计值。应该按设计要求。

    回答:2016-12-11 21:37:42

    陈明达
    回答问题:25个
    点此咨询

    我也不是很清楚,但实验室一定知道

    回答:2017-2-5 14:06:10

    王衍光【涧】
    回答问题:7个
    点此咨询

    一、详查图纸设计总说明;

    二、如果的确没有找到就及时与设计院联系获取补充设计说明;

    三、也可以参照幕墙设计规范中的系数做工作联系函向监理提出方案,然后有设计单位和业主单位及监理单位确认;

    回答:2017-6-13 15:11:21
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    M16*190化学锚栓抗拔力不小于25KN

    回答:2018-4-10 11:05:39

    游客

    您好,请问化锚设计值是8,现场拉拔试验规范需要*2吗

    回答:2019-7-19 10:56:08

    游客
    M16*190化学螺栓准拉拔值是70千牛bai。
    回答:2020-8-20 17:20:24

    杜雨飞
    回答问题:8个
    点此咨询
    设计拉力28.9,极限拉力及破坏形式90.5kn,砼锥体破坏。
    回答:2020-11-13 11:16:14