    铝合金装饰线条漏水
    问题分类:门窗技术   浏览:1436  发布时间:2016-11-9 20:25:18

    各位大神好!去年做完一个项目,其中有200*100的装饰线条的部分,建筑是45米高,从上到下做通长的装饰线条。当时是6米一根这样接上去的,接口部分用密封胶处理过,现在发现接口处漏水进线条里面。当时接口部分未用套芯链接,请问怎么处理漏水的问题。另外这种外墙装饰线条怎样连接安装才能保证接口处不会出现漏水现象。谢谢了!

    回答问题
    回答 共5条回答

    甘霖
    回答问题:11个
    点此咨询

    您好,根据您的描述,个人认为主要是压块不通长导致的无法控制胶缝质量造成的。实际工程中,都会有轻微的漏水存在,主要原因在,铝压块一般是做成长度为50mm,每隔350mm放置一块,铝装饰线条一般厚度为1.5mm,在云线标记处,铝装饰线条与玻璃之间打胶,因有些位置下面无铝压块及胶条,打胶应是无法有效控制质量,过个一两年,密封胶易发生开裂等问题,使幕墙产生漏水、透气!

      解决方案:铝压块应通长,有效控制打胶质量;其次采用推广使用密封胶加胶带的缝隙处理做法。

    按规范标准,明框幕墙压块应通长。隐框按规范标准或设计要求,宜做成长度为50mm,每隔350mm放置一块。供您参考。

    回答:2016-11-9 23:40:24
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    游客

    各位大神好!我提的问题不是幕墙上的装饰盖,我现在配个图还请专家能帮忙解决下。谢谢!

    回答:2016-11-10 9:46:57

    施先生
    回答问题:81个
    点此咨询

    在接口处钻5-6mm的孔注入适量发泡剂,然后用胶密闭即可!

    不清楚可电话联系18904077110

     

    回答:2016-11-26 16:35:57
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈明达
    回答问题:25个
    点此咨询

    应该是下雨导致的,你检查一下顶部是不是没密封好

    回答:2017-2-5 14:12:14

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    不能采用插芯不打胶的伸缩缝,肯定漏水,打胶了,就影响伸缩,温差会出现脱胶或变形,应该不用插芯,特意留出伸缩缝更美观,把方管两个端头用2mm铝板封堵,腔体防腐,效果很好

    回答:2019-5-3 8:57:26