    南通地区副框塞缝处渗漏如何处理?

    回答问题
    回答 共6条回答

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    没按照规范的施工工艺进行施工、或者施工过程中的质量控制不达标。严格按照施工规范工艺施工,严控施工过程质量,基本解决此类问题。

    回答:2016-10-28 11:28:26

    王焕志[专家]
    回答问题:16个
    点此咨询

    打胶。如果设计符合行业标准规范,加工组装中误差不大,就是打胶的问题。

    回答:2016-11-3 17:26:23
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    谭小生
    回答问题:7个
    点此咨询
    回答:2016-11-6 16:57:27

    张先生
    回答问题:5个
    点此咨询

    检查副框与墙体之间的间隙抹灰塞口是否饱满有无填充实;如果已抹灰且缝隙量少可以采用发泡进行缝隙填补,缝隙比较多可以采用灌浆密闭处理。

    回答:2016-11-8 10:42:10
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王双
    回答问题:6个
    点此咨询

    安装前用防水剂做洞口防水处理,之后采用发泡水泥(就是水泥兑防水剂)做塞缝处理,安装质量把控,可以有效解决渗漏问题

    回答:2016-11-14 0:55:16
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许庆林
    回答问题:4个
    点此咨询

    建议副框用膨胀管固定,两边及上口发泡剂打实并用手按平,然后用砂浆将四周灌实。外墙胶用两公分的胶嘴打实打均匀,只要每一步工序严格要求可以有效防止渗水!