您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    陈立林
    通窗的问题
    问题分类:门窗技术   浏览:1421  发布时间:2016-9-7 6:13:07
    图纸明确是窗,隔热型,此建筑物90米高,要求风压值不低于2500KPa,7F以下高度有3400,3700,4800,宽度不等,1500-8000,所以此建筑物的选料需要听听您的建议
    回答问题
    回答 共2条回答


    回答问题:9个
    点此咨询

    按强度计算软件算出来的环节不提。从现实施工方面:选料即以8000*4800来考虑;很显然主受力杆件为高度4800;两种方式选择材料,

    第一:单元窗拼接方式,即:把大的窗拆分成几个小窗,现场拼接;主受力杆件为拼樘料,拼樘料建议选择断面大于100*50以上,厚度大于2mm;设计单元窗的分格方式及宽度,以窗型材设计极限来决定;(优点:生产、运输、安装方便;劣点:立面效果会打折扣)

    第二:中梃加强方式,加强中梃可以通过开发模具实现;暂不班门弄斧。(优点:立面效果好;)

    以上个人意见,仅供参考。

    回答:2016-9-7 12:34:42
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    李广柱
    回答问题:6个
    点此咨询

    如果门窗宽度在2米以内,设计为推拉窗,90以上系列的门窗型材应该可以满足要求;如果设计为平开窗,可以考虑横料作为主受力杆件(所有的横料采用加强中梃),不过不管是推拉窗还是平开窗,受力杆件是不是满足要求,都要经过计算才行。如果厂家没有满足要求的型材,主受力型材就需要单独开模。

    回答:2017-1-31 21:45:22
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励