您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    苑浩
    关于门窗压线角如何无缝拼接?
    问题分类:门窗技术   浏览:8474  发布时间:2016-9-1 18:55:14


    回答问题
    回答 共13条回答

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    这个是安装问题,压下没有完全的卡入压线沟槽内,即压线上端向玻璃面方向倾斜了,造成了压线之间出现对接的缝隙较大。

    回答:2016-9-2 8:23:23
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    苑浩
    回答问题:0个
    点此咨询

    楼上卢先生你好,请问这种在实际的安装中是切实存在而又无法避免的问题,如何从根本上解决? 有没有更好的拼接方式或者压线造型可以解决此类拼接问题,谢谢解答。

    回答:2016-9-2 8:29:41

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    ①解决此类问题主要控制好两个方面,一是压线的下料尺寸准确、45°的斜角准确,二是安装施工工艺要达到上面我所说的,压下上端不要想玻璃面方向倾斜。

    ②采用直角型压线,90°拼缝链接。出现此类问题主要是压线的选择问题,压线45°拼接对下料要求与安装要求的施工工艺要求较高。此类45°拼接性压线现在很少使用了。

    回答:2016-9-2 8:55:13
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    苑浩
    回答问题:0个
    点此咨询

    卢先生,90°拼接适用于铝合金型材吗?目前由于接触范围有限,仅知道塑钢型材上采用90°拼接,现在拼接方式的发展趋势又如何,谢谢解答。

    回答:2016-9-2 9:11:40

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    塑钢压线主要45°拼接,铝合金隔热断桥主要90°拼接、另有少部分45°拼接,铝塑复合一般45°拼接,铝木一般45°拼接。另外铝合金隔热断桥还有花样圆弧式拼接。

    回答:2016-9-2 9:59:47
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    苑浩
    回答问题:0个
    点此咨询

    谢谢回答!

    回答:2016-9-2 20:09:48

    李永冬[专家]
    回答问题:43个
    点此咨询

    下料角度问题。压线的选择问题。

    回答:2016-9-3 8:55:04
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励


    回答问题:9个
    点此咨询

    压条无缝拼接是不可能的,拼缝保持在0.5mm以内就是安装比较好的情况了;从楼主的图片来看,压条切割角度与长度不对。

    补充说明:上图渗水问题不仅仅是压条原因造成,但从这个渗水的量来看,已不单单是取决于安装工人了;加工工艺缺陷造成的渗水(确切的说是漏水,比较严重了),往往是批量存在;水密性设计失策导致加工工艺缺陷;说白了这是设计失误占了70%,人工操作占了30%。

    补救措施:利用型材腔体增设导流排水孔;所有室内型材及压条接缝刮密封胶;找到室外渗水点重新打胶。(实属死马当成活马医了,但效果会有,因为已实践过。)

    回答:2016-9-7 15:48:39
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    谢开元
    回答问题:1个
    点此咨询

    这种如果是铝合金可以采用先把压线扣在框上面下料

    回答:2016-9-12 12:04:53

    阮爱华
    回答问题:2个
    点此咨询

    这种窗型的压线是属于圆弧角度的压线,如果窗型较大还比较好安装点,但如果是窗型较小或内扇上安装此类压线就有较高难度。因为前三根安装还是比较简单,但第四根安装时会比较麻烦,一般有经验的师傅会采用第四根压线反面切掉一部分安装,此举是为了保证压线在扣入槽口时有相对较大的空间。但这种方式对操作人员的技术要求较高,不适合大批量生产是采用。目前较为简单的一种方法是采用扣入式45度压线拼接方法,即预先在外框或内扇压线槽口上安装塑料配件卡槽,前三根压线可以常规安装第四支压线选用卡槽安装法,垂直镶嵌近卡槽内。注意这种方法计算的压线尺寸不能按照常规的负公差计算,而应该选择正公差,以保证第四支压线不会脱落。

     

    回答:2016-9-20 8:14:23
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    何裕杰
    回答问题:1个
    点此咨询

    1-窗框组装要方正、平整

    2-压线角度要正、尺寸要合适

    3-安装人员要专业

    回答:2016-10-8 14:57:10

    俞丽军
    回答问题:2个
    点此咨询

    方压线 和圆形压线 拼接缝很难处理 斜压线好处理


    回答:2016-10-17 15:23:03

    李荣华
    回答问题:2个
    点此咨询

    主要是施工工艺问题,加工时经验不足,压线在下料时不要按理论尺寸下但,因为在组装时尺寸可能有误差,所以下压线时要注意实际尺寸,一般我们按理论尺寸要稍短1mm。在安装时两头可以留0.5mm的缝隙,在外面用胶补缝,又美观、又防水。

    回答:2016-11-9 16:09:07
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励