    开启扇需要几个排水孔
    问题分类:门窗技术   浏览:6286  发布时间:2016-5-19 15:57:01
    开启扇需要几个排水孔,那固定扇需要几个排水孔
    回答问题
    回答 共12条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    要根据工程所在地风压雨水最大量,一般1000以内宽至少设置50宽度的两个,超过1000的不少于3个,固定扇为全封闭的,不设置排水孔


    回答:2016-5-20 9:24:09
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

       排水孔的主要作用是疏流排水,开排水孔的同时一定要在开启上边开气压平衡孔,以便排水孔能正常的疏导排水。

       平开窗为例:开启扇的宽度一般不超过800,根据施工工艺要求,排水孔一般距离端首150-200、间距400-500,所以平开窗的开启扇一般开一个排水孔能达到设计要求,不需开太多,以免造成外观的不美观与人工的浪费。

       固定扇,固定窗的开启要同上,需要说明的是,防水主要分为另种:一为堵、二为疏、密封胶为堵,排水孔为疏。

    回答:2016-5-22 9:14:44
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    施先生
    回答问题:81个
    点此咨询

        开启扇部位的排水孔可以开两个(非沿海地区可开一个)并设有等压排气孔,其距离框内角30mm(固定玻璃部位同样),避免组角片遮挡排水孔,使水位流向最低点加快排水流畅,排水孔外部加装防风排水工艺孔盖。固定部分如果是湿法施工可以在底框开一个防浸水内溢,如果是干法施工,每块固定玻璃下部都应开两个排水孔,其横向距离超过1.2米可再增加一个。尽量在组装施工、安装施工中清理好灰尘做好封堵,湿法施工重要的是打胶严密,同时控制开启扇搭接量的公差,配置好胶条。我所做的工程多数在沿海地区,目前还没有因排水孔问题出现过渗水情况。

    回答:2016-5-23 8:00:27
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    李金红
    回答问题:3个
    点此咨询

    最少2个

    回答:2016-6-18 11:07:04

    付岩峰
    回答问题:3个
    点此咨询

    2-3个

    回答:2016-6-24 11:17:13

    张凤伦
    回答问题:1个
    点此咨询

    一个开启扇一个排水孔。根据型材。有的型材不需要排水孔

    回答:2016-6-24 12:17:07
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    赵富强
    回答问题:1个
    点此咨询

    开启扇和固定扇每樘都需要两个排水孔!

    回答:2016-7-2 11:28:22

    任文
    回答问题:4个
    点此咨询

    650以内一般都是两个,特别宽的可以开三个

    回答:2016-7-2 15:13:56
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    李工
    回答问题:1个
    点此咨询

    两个

    回答:2016-7-8 8:20:12

    邹宇
    回答问题:4个
    点此咨询

    看你窗框的宽度,60cm~90cm宽的窗左右一边一个,宽度超过90cm的中间加一个,开启扇一般最多三个就够了。

    回答:2016-7-17 10:31:57
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王超
    回答问题:32个
    点此咨询

    门窗的排水孔窗扇一般为2个(5x25mm),窗框宽度小于1000mm2个(6x35mm),窗框大于1000mm3个(6x35mm),希望对你有所帮助。

    回答:2016-7-30 23:05:29
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈灵国
    回答问题:3个
    点此咨询

    门窗的排水孔窗扇为两个(6*30),固定窗不用开排水孔。


    回答:2016-9-15 11:18:10
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励