    关于门窗的淋水实验
    问题分类:门窗技术   浏览:5154  发布时间:2016-5-19 6:36:01

    高层铝合金门窗项目,淋水实验需要每个窗都做吗?还是抽检?比例是多少?如何做?

    回答问题
    回答 共8条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    目前,国内对外墙窗淋水检验的有关参数没有规定,根据经验和国外一些参考资料,淋水检验时水压不应低于0.3MPa;喷头与窗的距离不大于150mm,连续淋水时间每扇窗不少于30分钟。

    外墙面具有独立防水层的,其淋水检验应在防水层施工完成后外墙装饰面层施工之前;进行防水材料既作为防水层又作为外墙饰层粘结材料,其淋水时间应在装饰面层施工完成之后;持续淋水检验时应在屋面最顶层安装淋水管网(如图1),使水自顶层顺墙往下流,淋水时间不少于2小时;淋水可采取东西山墙必检、其余外墙面采取抽检,抽样检验数量不少于外墙面面积的10%。

    根据规范规定,塑钢窗、铝合金窗出厂前应做“三性”(DB7106《抗风压强度性能试验》、DR7107《抗空气渗透性能检验》、DB7108《抗雨水渗透性能检验》)试验,但这种试验检测条件要求高、检测手段繁琐,仅适用于试验室采用,对于施工现场外墙窗水密性的检验,应采取淋水的方法从上一层窗口伸至下一层的待测试窗,从外向内向窗框与墙体交接处和窗扇淋水。

    回答:2016-5-20 9:25:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    门窗的淋水试验主要分为自然邻水如人工喷淋两种。自然淋水即遇水后24小时后观察室内是否有漏水,漏水的比例有多高等等。人工淋水现在普遍使用消防高压水枪对外窗进行高压暴力模拟暴雨,低压模拟小雨,对外窗进行不小于60分钟的连续喷淋。

      门窗淋水试验现在主要分单元楼进行抽检,全部淋水试验。

    回答:2016-5-26 7:22:00
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    李建平
    回答问题:3个
    点此咨询

    回答:2016-6-11 16:39:30

    陈工
    回答问题:10个
    点此咨询

       数量根据甲方和监理要求,用消防水接管(特制一个转换接头,自来水还没有供上),直接喷淋就可以,我有一个工程就是这样做的。

    回答:2016-6-18 19:27:45
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    曹建龙
    回答问题:2个
    点此咨询

    抽一层,每个都检测,拿水龙头每个都琳,特别是窗扇,接头的位置。窗扇一定要装的密封,接头的位置胶一定要打好。

    回答:2016-7-12 16:45:34

    张先生
    回答问题:11个
    点此咨询

    每个窗都淋最好

    回答:2016-7-29 11:57:50

    陈明达
    回答问题:25个
    点此咨询

    目前没有准确的规范,具体的还需要根据甲方及监理的要求去做实验。

    1. 一般不需要每个都做,但还要看抽查的情况

    2. 时间需要注意,一般时间为15分钟,30分钟或1个小时三个时间点,具体时间需要甲方及监理确定

    3. 一般内陆城市应该在0.1MPa,沿海城市为0.4MPa,还要注意压力表。

    回答:2016-8-3 22:05:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许庆林
    回答问题:4个
    点此咨询

    淋水实验一般都是安装单位自己做的,如果雨天基本不漏水的话就抽检,如果发现雨天漏的比较多就全部做,直到修好不漏为止!用T字型的pvc管做,一般是三层设置一个!像沿海地区由于有台风雨水较大,要求整栋楼全做!

    回答:2017-2-4 6:16:05
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励