    铝合金窗,距地900需要钢化,出自国家哪个文件?
    问题分类:门窗技术   浏览:6617  发布时间:2016-5-15 7:11:43

    铝合金窗,距地900需要钢化,出自国家哪个文件?

    只听网上有人说,没打到依椐,哪位大神给说一下

    回答问题
    回答 共9条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    建筑安全玻璃管理规定


    回答:2016-5-17 14:15:34

    江先生
    回答问题:0个
    点此咨询

    建筑安全玻璃管理规定   上面规定的是距地500钢化,不是距地900

    回答:2016-5-17 17:51:11
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    JGJ_103-2008《塑料门窗工程技术规程》要求,有以下情况之一时,必须使用钢化玻璃:
    1、面积大于1.5㎡的窗玻璃;
    2、距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃;

    3、与水平面夹角不大于75°的倾斜窗,包括天窗、采光顶等在内的顶棚
    4、7层及7层以上建筑外开窗

    回答:2016-5-26 7:25:07
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    江先生
    回答问题:0个
    点此咨询


    塑钢距地900 钢化是对的。


    但是  我想找到铝合金标准中这样的规定。是不是没有呢?


    我想弄清楚铝合金门窗,我们是依据900,还是依据500

    回答:2016-5-31 16:01:39

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    要依据900来钢化,在建筑上900位安全高度,安全高度以下不论玻璃面积大小都采取钢化处理,以便起到安全的作用。

    回答:2016-6-1 8:00:30
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王超
    回答问题:32个
    点此咨询

    JGJ113-2015建筑玻璃应用技术规程中规定,距离可踏面高度500mm以下的窗玻璃需要钢化,福建省的地标是距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃需要钢化,还有就是塑钢窗也是距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃需要钢化。希望我的会的对你有所帮助。

    回答:2016-7-30 23:13:40
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    贾春雷
    回答问题:2个
    点此咨询

    铝合金窗,距地900需要钢化,通常是各地的地方标准规定的,请查相应地区的地方标准;国标只规定到了500

    回答:2016-8-3 10:12:07

    陈明达
    回答问题:25个
    点此咨询

    那个文件,叫什么不知道了,但这是有规范的。还有就是超过1.5平的魄力都需要钢化。

    回答:2016-8-3 22:09:02

    冯武春
    回答问题:16个
    点此咨询

    建筑安全玻璃管理规定   上面规定的是距地500钢化,不是距地900

    回答:2016-8-9 9:37:15