您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    周先生
    做钢附框的门窗,做好钢附框后做窗户还需要再返尺码?
    问题分类:门窗技术   浏览:4854  发布时间:2016-4-29 16:21:17

    做钢附框的门窗,做好钢附框后再做窗户还需要再返尺码?直接在钢附框的基础上减尺就可以了吗?一般减多少?留多少间隙? 装钢附框过程应该不会是使钢附框尺寸有什么变化吧!

    回答问题
    回答 共16条回答

    施先生
    回答问题:81个
    点此咨询

       钢附框切割尺寸要规范,连接方式有焊接、插角螺接,制作、安装要按照安装主窗要求来做,安装要水平、垂直并控制对角线偏差,这样便于主框的安装施工,减少主框与附框的连接误差更好的保证安装质量。主框与附框之间的缝隙宽、高总计各留15mm的调整量,(土建洞口抹灰成活后,其间隙基本在10mm左右)便于调整水平、垂直、填充发泡。

    回答:2016-4-30 11:16:30
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    施先生
    回答问题:81个
    点此咨询

      钢附框切割尺寸要规范,连接方式有焊接、插角螺接,制作、安装要按照安装主窗要求来做,安装要水平、垂直并控制对角线偏差,这样便于主框的安装施工,减少主框与附框的连接误差更好的保证安装质量。主框可以按照做好的附框直接减尺,主框与附框之间的缝隙宽、高总计各留15mm的调整量,(土建洞口抹灰成活后,其间隙基本在10mm左右)便于调整水平、垂直、填充发泡。如果安装附框时洞口变更、或测量有偏差要及时跟进。同时督促土建方尽快把不规范的洞口处理好


       

       


    回答:2016-4-30 11:23:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    韩杰[专家]
    回答问题:1个
    点此咨询

    钢副框做好后,可以按钢副内径尺寸扣(宽减15,高减15,预留出四周发泡剂的空隙);但是到工地安装过程中需要严格控制安装质量,保证钢附框尺寸。希望对你有用


    回答:2016-5-1 7:54:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张莹
    回答问题:1个
    点此咨询

    一般都按钢副框减尺的,按钢副框内口尺寸减10mm,也就是你主框安完和附框之间每边有5mm缝

    回答:2016-5-2 11:32:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    安军
    回答问题:11个
    点此咨询

    是在钢副框基础上减,高度和宽度各减尺15至20mm,

    1,便于调整水平和垂直

    2.便于打发泡胶,同时对防水很重要

    回答:2016-5-2 11:44:14
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    肖三额
    回答问题:18个
    点此咨询

    一般都要返尺,或者在附框内边各减3到5厘

    回答:2016-5-2 20:52:27

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    不需要再返尺了,建议副框内口减15mm。如安装队现场改动了副框尺寸,应第一时间反馈给你(当然最好在你下铝框加工单之前),如没有反馈,出了问题和你设计没关系,大的改动属于设计变更,必须还附有项目经理和业主的签字,并在例会上澄清。

    回答:2016-5-3 2:01:01
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    侯振
    回答问题:1个
    点此咨询

    在钢附框内径减掉15mm便于调整门窗的水平与垂直和打发泡剂利于防水

    回答:2016-5-4 14:13:02
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    关旭
    回答问题:2个
    点此咨询

    需要返尺,一个原因是因为钢副框现场安装造成的误差,另一个就是安装主框与附框之间的缝隙宽、高总计各留15mm的调整量,(土建洞口抹灰成活后,其间隙基本在10mm左右)便于调整水平、垂直、填充发泡。

    回答:2016-5-7 11:22:22
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王秀越
    回答问题:1个
    点此咨询

    做钢附框之前是需要测量现场洞口尺寸的,一般洞口误差2cm以内的都可统一做成同一规格,把误差匀在附框与结构的间隙里。做窗户时候就不需再现场返尺了。窗与附框之间一般3-5mm间隙。

    回答:2016-5-11 9:20:32
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张春凡
    回答问题:1个
    点此咨询

    首先需要了解的事情是你做的是合格工程还是精品工程;一、如果是合格工程;根据钢附框内尺长款各减去1CM左右,以便于安装,打胶等下部工序的施工。二、如果是精品工程;建议不要先安装钢附框,在生产时先把门窗安装进钢附框,确保缝隙误差不超过3mm后在做上标记;安装完钢附框后在安装门窗的施工;这样可以确保门窗完全按照规范施工;还有钢附框的门窗防水处理很重要;一定要确保钢附框预埋后的窗洞口都有做GS防水;钢附框窗户一旦出现渗水将满盘皆输。

    回答:2016-5-14 14:00:41
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈工
    回答问题:10个
    点此咨询

    不需要返尺,一般减6-8MM。

    回答:2016-6-18 19:32:44

    陈明达
    回答问题:25个
    点此咨询

    钢副框做好后不需要在反尺,你钢副框的尺寸是死的,除非施工队没有水平。

    回答:2016-8-3 22:07:23

    季伟
    回答问题:12个
    点此咨询

    需要,你能确定工人100%按图制作吗?都是人干的活哪有不犯错的。

    回答:2016-8-9 19:16:17

    许庆林
    回答问题:4个
    点此咨询

    钢副框都是毛洞口安装,一般都是按照图纸做的尺寸,实际洞口有误差需要土建去解决,因此不需要返尺寸,在附框的内口尺寸上扣掉一公分就是主框的尺寸!

    回答:2017-2-4 6:27:28
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    季伟
    回答问题:12个
    点此咨询

    1、当然需要了,副框从办公室的下单----车间制作-----现场安装,只要有一个环节错了,上墙的副框就是错的。

    2、可以在副框的基础上直接减尺,前提是要对安装的人的素质有信心,副框是否安装的横平竖直(反正我是没信心)

    3、一般在副框内口减尺10-20mm制作门窗。

    4、单边安装缝隙预留5-10mm。

    5、安装的会有变化,会安装成平行四边形,横框与竖框的中间会凹进去也会凸出来,这就要看安装的人的水平和素质了。

    回答:2017-2-16 17:29:24
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励