    张国军
    铝合金窗防雷施工
    问题分类:门窗技术   浏览:2956  发布时间:2015-11-22 13:39:33

    高层15层以上铝合金窗防雷施工如何做呢?

    回答问题
    回答 共7条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    不小于25mm2的铜带一头用螺栓和大垫片连接在铝合金框上(接触面铝合金除漆)另一头与主体伸出镀锌扁钢螺栓连接。

    回答:2015-11-23 19:56:04
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    赵先生
    回答问题:5个
    点此咨询

    有钢副框的情况下,查看土建单位预留在窗洞口边的是圆钢还是扁钢,施工单位根据其选用圆钢或扁钢连接件焊接。圆钢对圆钢焊接采用两面焊,焊接长度为直径的6倍。扁钢对扁钢采用三面焊,焊接长度为宽度的2倍 (一端与土建预留的防雷焊接,一端焊接在钢副框上,其余安装方式不变)

    回答:2015-11-27 12:54:04
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    有钢副框的情况下,查看土建单位预留在窗洞口边的是圆钢还是扁钢,施工单位根据其选用圆钢或扁钢连接件焊接。圆钢对圆钢焊接采用两面焊,焊接长度为直径的6倍。扁钢对扁钢采用三面焊,焊接长度为宽度的2倍 (一端与土建预留的防雷焊接,一端焊接在钢副框上,其余安装方式不变) 还有什么不懂得可以直接给我留言

    回答:2015-11-27 13:25:02
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    范兴贝
    回答问题:1个
    点此咨询

    有钢副框的情况下,查看土建单位预留在窗洞口边的是圆钢还是扁钢,施工单位根据其选用圆钢或扁钢连接件焊接。圆钢对圆钢焊接采用两面焊,焊接长度为直径的6倍。扁钢对扁钢采用三面焊,焊接长度为宽度的2倍 (一端与土建预留的防雷焊接,一端焊接在钢副框上,其余安装方式不变)

    回答:2015-12-24 21:09:14
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    高层建筑铝合金窗防雷的方法如下:
    1、高层建筑物的防直击雷,可分为三部分,建筑物地面以上等于滚球半径的部位,可不采取防侧击的措施;建筑物屋顶应防直击雷;第三部分是第一、第二部分之间,应采取防侧击雷措施。 
    2、屋顶部分的防直击雷措施。根据《建筑物防雷设计规范》第5.2.1条布置接闪器时,可单独或组合采用滚球法、避雷网。由于建筑物高,雷闪击中建筑物屋顶周边的雷电流可能会很大。而大雷电流对应大的滚球半径,雷电流通常从上空接近于垂直向下进行。如180米高的建筑物,取其高度为滚球半径,其相对应的雷电流约为(180/9.4)1.5=83.79 KA。也就是说在距建筑物屋顶周边180m范围内大于83.79 KA雷电流的雷击,极大可能将击到建筑物屋顶周边上。 

    3、金属幕墙如果位于女儿墙外侧时就属于屋顶周边,容易受到雷击。因此,高层建筑物的屋顶防直击雷,可沿屋顶周边设避雷带,其安装位置略为突出女儿墙顶部外沿;也可用屋顶其他明设金属物作为接闪器;也有直接利用金属幕墙与女儿墙之间的封顶金属板作接闪器,这时要求金属板厚度大于0.5mm,板与板之间的搭接长度大于100mm,金属板无绝缘覆盖层(氧化保护膜与保护油漆不属于覆盖层),金属板与女儿墙内的钢筋连接成电气通路。 
    4、天面上设有小屋时,所安装的铝合金门窗是容易受到雷击的部位,门窗框必须与主体结构防雷体系连接成电气通路。

    回答:2016-1-3 11:14:09
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    孙吉军
    回答问题:5个
    点此咨询

    有钢副框的情况下,查看土建单位预留在窗洞口边的是圆钢还是扁钢,施工单位根据其选用圆钢或扁钢连接件焊接。圆钢对圆钢焊接采用两面焊,焊接长度为直径的6倍。扁钢对扁钢采用三面焊,焊接长度为宽度的2倍 (一端与土建预留的防雷焊接,一端焊接在钢副框上,其余安装方式不变)

    回答:2016-2-19 13:18:11
    回答:2016-2-20 23:45:39