    当室内石材幕墙遇到建筑伸缩缝如何处理?
    问题分类:幕墙技术   浏览:3859  发布时间:2012-2-13 10:21:29
    我在一个大厅里设计了一堵石材墙面,宽12米高10米,2毫米密缝工字拼,造型墙从左到右大约2米的位置,后面有两根柱子紧挨着,中间有100毫米的建筑伸缩缝,施工方提出问题:建筑热胀冷缩或沉降后,表面石材有可能会崩裂、脱落等问题,请问大家如何解决?
    回答问题
    回答 共2条回答

    游客
    在土建伸缩缝两侧各竖一根龙骨,横龙骨在该位置断开,石材面板在该处断开,单独挂装,幕墙伸缩缝预留10mm就差不多了。在室内热胀冷缩不是很明显,主要就是沉降,10mm的伸缩缝基本没有什么问题
    回答:2012-2-13 10:21:38

    王工
    回答问题:7个
    点此咨询
    在土建伸缩缝两侧各竖一根龙骨,横龙骨在该位置断开,石材面板在该处断开,单独挂装,幕墙伸缩缝预留10mm就差不多了。在室内热胀冷缩不是很明显,主要就是沉降,10mm的伸缩缝基本没有什么问题
    回答:2012-2-15 11:32:52