您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    周先生
    窗台低于900窗加横挺是否室内还需加栏杆?
    问题分类:门窗技术   浏览:13360  发布时间:2015-8-14 12:56:52

    条件:窗台高600mm,玻璃使用5+9A+5mm。图二比图一在中间固定板块中加了横挺。 

    请问:此窗图一分隔室内是否需要加护栏?为什么?

          此窗图二分隔室内是否需要加护栏?为什么?如需要,怎么装?

      有什么国家规范要求 ?在下一直都没找到具体的国家规范,能否提供具体规范集! 

    十分感谢!

    回答问题
    回答 共10条回答

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    护栏的常规高度在900-1100左右,主要起防范和安全的作用,一般建筑中落地窗室内都要安装护栏,你展示的图片,如果不是设计中有要求安装或业主要求安装就可以不安装。理由是;窗开启扇中横挺到地面有一米的高度,起到了护栏的作用,虽然图一中格没有横挺,但它是固定玻璃,人们只是在开启扇的位置在开启,关闭,或观景的逗留时间长,因开启扇有中横挺所以比较安全,固定玻璃处人们很少在此,相对来说也比较安全,因此没有特别要求可以不安装。

    回答:2015-8-14 13:50:54
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王先生[专家]
    回答问题:30个
    点此咨询

    《住宅设计规范》GB50096-2011  :住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层   以上的不应低于1.10m。5.8.1 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。

    回答:2015-8-14 21:31:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    薛先生
    回答问题:1个
    点此咨询

    此窗图一及图二分隔室内均需要加护栏,因为国家《住宅设计规范》GB50096-2011的5.8.1 条规定:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。其护栏高度按《住宅设计规范》GB50096-2011 相关规定确定 :住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层   以上的不应低于1.10m。护栏应固定在窗两侧的墙体上及窗台上。

    回答:2015-8-15 2:57:07
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    1、规定外窗窗台距离露面低于900mm时,应有防护设施。

    2、住宅设计中又有规定,住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层   以上的不应低于1.10m。

           综合上述两点结合你给出的两个图纸来看,都应该家装护栏,因为防护设施的产品应该于窗子是分开的,如果窗子上的横挺能做防护设施的话,岂不是落地窗只要加装横挺就不用做护栏就吗?加装护栏最主要的目的就是不让破坏窗子的,从而才起到防护设施的作用,被防护的外窗才完整,才能发挥窗子的作用。

    要注意防护设施的双重行,一防护被防护的产品,二起到防范跟安全的作用。

    回答:2015-8-15 10:07:06
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陶伟
    回答问题:1个
    点此咨询

    国家《住宅设计规范》GB50096-2011的5.8.1 条规定:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。其护栏高度按《住宅设计规范》GB50096-2011 相关规定确定 :住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层   以上的不应低于1.10m。护栏应固定在窗两侧的墙体上及窗台上。

    回答:2015-8-18 9:47:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    龚辉@
    回答问题:3个
    点此咨询

    从可踏面计算,小于900的都要栏杆


    回答:2015-9-5 8:22:03

    伍文林
    回答问题:11个
    点此咨询

    必须安装护栏,不符合规范要求。

    回答:2015-9-7 11:39:09

    刘小文
    回答问题:4个
    点此咨询

    如果你这个窗底部没有可站人的空间,跟墙面基本上相平,你这个不需要加护栏的,你这个窗相当于窗台是1米,超过加防护的0.9m要求;如果你这窗里面窗台还有站人的空间,这时候就需要加防护栏,护栏位置贴平墙面,这样就不致于人为攀爬站上去存在而安全隐患,我们投标这么多工程成功案例,这种窗型都常见,只要你注意人容易站的地方高度不够的话就需要防护了。

    回答:2015-9-19 11:11:20
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王捷
    回答问题:1个
    点此咨询

    需要,低于900的都需要装栏杆

    回答:2016-1-7 16:28:17

    王捷
    回答问题:1个
    点此咨询

    此窗图一及图二分隔室内均需要加护栏,因为国家《住宅设计规范》GB50096-2011的5.8.1 条规定:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。其护栏高度按《住宅设计规范》GB50096-2011 相关规定确定 :住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层   以上的不应低于1.10m。护栏应固定在窗两侧的墙体上及窗台上

    回答:2018-10-12 9:07:43
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励