    自带收口料双扇平开门搭接问题
    问题分类:门窗技术   浏览:2560  发布时间:2014-11-4 20:56:11

    回答问题
    回答 共6条回答

    朱文阳
    回答问题:0个
    点此咨询

    回答:2014-11-4 20:58:06

    朱文阳
    回答问题:0个
    点此咨询

    铝材厂家为大明铝材,请问下前辈凸出的怎么解决?

    回答:2014-11-4 21:00:37

    李永冬[专家]
    回答问题:43个
    点此咨询

    铣切掉,简单问题。

    回答:2014-11-18 20:32:24

    彭先生
    回答问题:17个
    点此咨询

    这就只有端洗避位了,

    回答:2014-11-23 11:23:27

    苗进强[专家]
    回答问题:26个
    点此咨询

    安装配件测量下

    回答:2015-2-13 21:03:24

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    这是两种不同的扇料一个是单开扇料一个双开扇收口料,你的组装不对,如果是但扇就用四支单扇料组装;如果是双扇两支中挺要用收口料;其余三边要用单扇料;注;收口料还有一种,它分左右件,你看看图集就知道了。首先图上密封条槽口不在同一旁就说明组装用料不对;才会出现这种情况。

    回答:2015-4-16 18:25:58
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励