    马小建
    屋面幕墙立柱怎么连接避雷
    问题分类:幕墙技术   浏览:1195  发布时间:2014-7-4 20:24:57

    幕墙立柱上中下怎么连接避雷呢?每根立柱都要做避雷吗?

    回答问题
    回答 共5条回答

    王洪波
    回答问题:8个
    点此咨询

    第一层底部用圆钢连成整体;

    回答:2014-8-15 20:48:36

    [专家]
    回答问题:3个
    点此咨询

    不用全部都做!需要根据设计要求,一般建筑防雷二级居多,是要求铝合金龙骨形成不大于10*10m或者8*12m的网格,网格处立柱上下采用避雷铜导线联通即可,立柱需要清除表面装饰层后与埋件连接,埋件再用不小于10mm直径圆钢与结构预留的均压环连通即可。

    回答:2014-8-19 15:29:14
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    周工[专家]
    回答问题:8个
    点此咨询

    屋面幕墙立柱的连接件与主体结构的钢筋连接就可以,不必要其他烦琐的程序和工作

    回答:2014-9-10 17:33:45

    周工[专家]
    回答问题:8个
    点此咨询

    不过具体还要看屋面多高、幕墙面积多大,如果是大面积的采光顶工程那就要做成10*10的避雷网。

    回答:2014-9-10 17:36:10
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    赵群峰
    回答问题:26个
    点此咨询

    看地区和旁边的环境,可以节省材料,但是按照规范做是从最高点算起往下每10米一层,间距不大于10米构成,形成均压环。

    回答:2014-12-19 10:54:50