您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    如何保证塑钢门窗传热系数2.0?
    问题分类:门窗技术   浏览:4881  发布时间:2014-4-14 6:46:18

    塑钢推拉窗,普通塑钢型材,普通中空玻璃,洞口尺寸为3000*2000的超大洞口。设计院要求导热系数保证2.0。即k=2.0求高手指点。

    回答问题
    回答 共3条回答

    米先生[专家]
    回答问题:40个
    点此咨询

    推拉门窗类的导热系数很难做到设计要求的,一般的做法只能是在做检测窗的时候做假,如果必须要打到K=2.0的要求,那就只能更换门窗类型,改为平开窗才能达到。

    回答:2014-4-17 19:08:55
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    首先玻璃必须为三层中空玻璃,其次型材需要大断面、多腔体结构型材,可以考虑实德的108系列,型材壁厚2.5mm,应该能达到。最好使用平开窗65系列以上,配三层中空玻璃应该没有问题。

    回答:2014-4-23 17:29:12

    栗工[专家]
    回答问题:45个
    点此咨询

    普通5+12A+5中空玻璃的K值大约在2.6-2.8,用什么型材也做不出K值2.0的门窗。只有选用K值接近或低于2.0的玻璃,才有可能做到整窗K值2.0。5+12A+4+9A+6的普通中空玻璃的K值大约接近2.0,(如果玻璃隔条选用隔热型的效果会更好),配合塑料型材或者24mm以上隔热条的断桥铝型材,才有可能做出整窗K值2.0的窗。一般甲方和施工方的技术人员都不怎么懂门窗技术,经常会弄出不合理的技术要求,要学会跟他们交流沟通,最简单的办法是说服设计院的主设计修改技术要求或者指明门窗型材和玻璃的配置。

    回答:2014-4-24 9:14:05
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励