    玻璃幕墙压块设置长度节点图没标明是否通长,应怎样施工?
    问题分类:幕墙技术   浏览:6048  发布时间:2012-1-9 14:51:01
    另外要按照哪个规范做?
    回答问题
    回答 共3条回答

    游客
    如果是隐框幕墙的组件压块肯定不是通长的,具体的厚度与长度是通过计算确定的,一般情况下,35MM长,间距300MM内能满足常规幕墙的需求。
    回答:2012-1-9 14:51:14

    周勇[专家]
    回答问题:38个
    点此咨询
    一般没有做成通长的,一是为节省,一是没有必要,按固定片的模式就行了,压块就是玻璃的固定片哈.
    回答:2012-1-10 12:01:56

    潘有槽[专家]
    回答问题:24个
    点此咨询
    具体长度,有压板的抗剪和抗弯曲强度计算确定
    一般可以取50mm@350---400mm,均可以满足要求。