    门窗排水孔布局问题
    问题分类:门窗技术   浏览:18133  发布时间:2014-3-18 18:48:30

    1,加工内平开窗的时候开启扇位置打几个排水孔?固定分格位置到底需不需要加工排水孔?如果需要间距如何布局?

    2加工推拉窗的时候例如两扇推拉型的如何加工排水孔?以及排水孔的间距问题?

    3是否有气密孔一说?气密孔和排水孔又有什么区别?气密孔加工在什么位置?

    回答问题
    回答 共9条回答

    郑工[专家]
    回答问题:1个
    点此咨询

    左右两端过去200mm   1200以内做法。

    气密孔 没见过

    回答:2014-3-19 23:16:08

    杨代钰
    回答问题:9个
    点此咨询

    1、内平开窗排水孔最好开两个,这样水才能及时排除,大雨天气才不会造成雨   水积压,排水孔应开在开启框开启部位下方靠近边框100cm~150cm左右,可适当 调整,国定窗不需要开排水孔的。

    2、推拉窗有很多系列,只说两种吧:例如a.85系列推拉窗,内外双轨道都应开排水孔,排水孔布局同上;b、60系列推拉窗考虑到型材、窗户的结构及配件的因素,排水孔应开在外轨道偏向于外扇的反方向位置的轨道上,排水孔的布局以单扇的宽度为依据,据两边各留100cm左右开排水孔。

    3、我不太清楚“气密孔”一说,我猜可能是内开窗上用的吧,请参照我以前回答的问题“55系内开窗漏水”事宜。

       希望回答能帮到你。

    回答:2014-3-23 11:17:29
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    夏工
    回答问题:6个
    点此咨询

    我来补充一下气密孔,气密孔其实跟排水孔作用一样,只是其位置不一样,气密孔一般开在上部,排水孔一般开在下部,光有排水孔没有气密孔会空气不流通,导致水无法排除,有了气密孔则反之。

    回答:2014-3-26 14:12:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    米先生[专家]
    回答问题:40个
    点此咨询

    我再补充点气密孔的问题,气密孔除了排水问题外,一般在平开窗上由于密封胶条的使用,如果密封性能好的话,窗扇开启会很费力,加气密孔,能保证内外气压平衡。

    回答:2014-4-17 19:18:12

    刘利勇
    回答问题:4个
    点此咨询

    1  .窗扇下面打两个排水孔,距中庭远端8到10厘米。固定部分需要打孔,距净空端部8到10厘米。间距控制在小于60厘米

      2  。将外侧两条滑道沿滑道下平面水平穿透,不可以高于滑道底面。间距控制在60厘米以内。

       3  .不同的地区,工程要求决定是否打气密孔。气密孔又称气压平衡孔。其与排水孔的区别在于,气密孔的作用是平衡冷桥部位的气压。其位置应该在开启扇的下部,一般为两个。

    回答:2014-4-18 9:05:15
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张竑凯
    回答问题:10个
    点此咨询

    一般平开窗排水孔只冲一个,例如:内视右开冲窗下方左边,相反内视左开则冲窗下方右边。推拉系列冲排水孔为下滑内槽口左右进去约300mm,两端各一个。下滑外槽口左右进去约200mm,两端各一个。 至于气密孔是根据地区来决定的,目前我是没做过冲气密孔的门窗工程!


    回答:2014-4-19 9:46:17

    陈先生
    回答问题:3个
    点此咨询

    一,门窗分格小于500,居中一个排水孔。大约五百,两端距一百打2排水孔。固定部分同上,
    二,排水孔打在内扇分格,相对的外轨道上。端距100两个排水孔。
    三,开启扇底部打一排气孔,一般不打。幕墙板块,打得多。防止结露。

    回答:2014-4-23 14:57:46
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    栗工[专家]
    回答问题:45个
    点此咨询

    1、平开门窗无论开启扇还是固定玻璃都应该开排水孔,门窗的水密性靠疏堵结合才能保证,密封胶条或密封胶是堵,排水孔是疏。

    2、排水孔不仅仅是排雨水,还有门窗内部的结露水。

    3、排水的目的不仅仅是保证门窗框不渗水,还有保证中空玻璃的腔里干燥,不产生水蒸气,因为雨后的高温很容易在装玻璃的型材腔内产生水蒸气,水蒸气是中空玻璃使用寿命的杀手。

    4、排水孔的做法很关键的一点是要保证形成“等压腔”,例如鸡蛋只开一个孔蛋黄倒不出来,在上面再扎一个小小的针孔后蛋黄马上就很痛快的出来了,这个针孔的作用就是所谓的“气密孔”,他是形成“等压腔”的方法之一,一般开启扇的上面或侧面应该钻透孔至玻璃腔。“气密孔”的叫法很不准确,应该叫透气孔。

    5、推拉门窗的排水孔的做法很多,也很复杂,主要根据具体的型材结构来定,应该在推拉门窗系统设计时就应该考虑清楚。有一点可以肯定,除了我设计的推拉门窗系统之外,常见的其它推拉门窗的排水孔基本上开的都很简单,不能保证及时排除过量的积水,因为双推拉结构进水口肯定大于出水口,只有采取阶梯滑道或者加高内部挡水板才能保证水密性。

    6、推拉门窗的气密性和水密性是一对矛盾,必须统筹考虑,否则,必有一项指标不合格。

    回答:2014-4-24 9:56:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    排水孔一定要开的,主要是为了外排进入窗子里的雨水。具体的做法,下边的都说了很多。

      我这里主要说说你所说的气密孔吧!你说说的气密孔应该是气压平衡孔,主要开在窗子的上方,起到气压平衡的作用,如果气压不平衡,开了排水孔也没没什么用处。只有有了气压平衡孔才能顺利的把雨水从排水孔排出去。

    回答:2015-9-17 16:12:52
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励