    单元板块打结构胶的拉断测试问题
    问题分类:幕墙技术   浏览:2971  发布时间:2013-12-4 20:20:46
    在做单元板块打结构胶的时候通常都要做拉断测试和蝴蝶测试,其中的拉断测试(杯试)的检测目的是检测结构胶的固化时间,在这里有一个问题我不明白的是比如拉断测试的固化时间是一小时,是不是就代表单元板块的固化时间?也就是说他们二者的固化时间是不是等同的?是不是就代表单元板块一小时后结构胶就固化合格了可以上墙安装了?如果不是这样那么杯试检测又有什么意义?还有就是在夏季和冬季两个气候截然不同的季节里单元板块打胶后各需要至少养护多久才可以安装使用?求专业人士解惑。
    回答问题
    回答 共3条回答

    杨先生[专家]
    回答问题:22个
    点此咨询
    1、蝴蝶测试在每次开机,包括间断后的开机都应进行,此项测试的目的是为了检查主剂及催化剂是否充分混合均匀;
    2、若双组分密封胶已充分混合均匀(经蝴蝶测试确认),下一步可进行拉断测试。此项测试需每天进行。拉断时间和主剂与固化剂的混合比例有关,同时可提供胶的工作时间及胶内部深化固化时间的参数,正常比例的双组分产品拉断时间应在20~60分钟之间;
    3、固化区必须整洁,具有良好的通风条件,温度应保持5℃~40℃,相对湿度应保持在40%~80%;若湿度低于50%,应延长单元件的养护时间;
    4、单元件必须在静止和不受力的条件下养护足够的时间,其中单组分结构胶至少21天,双组分结构胶至少14天,一使结构胶产生足够的粘合力,经过切胶检验合格后的单元件产品才能装运和安装。
    回答:2013-12-5 1:00:02

    严工[专家]
    回答问题:8个
    点此咨询
    杨工回答完全正确。只有单元板块养护达到足够的时间,结构胶产生足够的粘接力后才能运输和安装。
    回答:2013-12-5 16:21:49

    苗进强[专家]
    回答问题:26个
    点此咨询
    同意楼上
    回答:2013-12-13 21:41:43